У меня есть RAID-5. Я пытаюсь заменить неисправный диск в Disk Utility GUI. Я добавил новый диск как запасной, затем сделал «Удалить компонент» для неисправного диска. Как мне сказать, чтобы он на самом деле использовал запасные (записал все данные о четности и т. Д.)?
Я попытался повторно добавить, потому что нервничал ...
$ sudo mdadm /dev/md127 --re-add /dev/sdd
mdadm: --re-add for /dev/sdd to /dev/md127 is not possible
Попробуйте удалить:
sudo mdadm /dev/md127 --remove /dev/sdd
, а затем добавьте:
sudo mdadm --manage /dev/md127 --add /dev/sdd
Он будет автоматически использовать запасной, как только массив будет поврежден, что произошло либо до того, как вы добавили запасной, либо после сбоя и удаления поврежденного диска. Проверьте состояние с помощью sudo mdadm -D /dev/md127
, и оно должно показать, что оно либо находится в процессе восстановления, либо завершено, и все в порядке.